  对于服务器托管行业来说,温度对于服务器起着至关重要的作用,所以虚拟主机机房内空调就非常重要。但在空调日常运行工作过程中常出现一些故障,那么针对易出现的故障有哪些?时代互联小编就大家罗列出以下几方面:

  一、风道系统故障:

  风道系统包括风机、空气过滤网和两只微压差控制器。当过滤网脏报警时,可将压差控制器下部镙钉顺时针旋转到报警消除为止,再逆时针旋转一圈。当然,如调节后仍不能消除报警,那么说明过滤网已经脏到一定程度,需要更换了。

  二、高压警报装置启动:

  在制冷系统中,高压控制器调定在350psig,机器运行中,当高压值到达此限时,高压警报就产生了。要想使压缩机再次启动,必须手动复位;但在按下复位按钮前,必须将造成高压的原因找出,才能使机器运转正常。

  三、低压警报装置启动:

  在制冷系统中,低压控制值调定在43psig,25psig也就是说低压停机值在43psig-25psig=18psig,重新启动值在43psig。低压控制是自动复位。当出现故障不及时处理时,压缩机将会频繁启停,这对压缩机的寿命是极为不利的。为此在M52控制系统中设置了“短震”报警,即当压缩机低压报警3次后将自动锁定使压缩机不能反复启动,减少了压缩机的损坏率。

  四、压缩机超载现象:

  压缩机电流过大时将引起超载,这时压缩机过流保护器将动作,切断交流接触器控制电源。压缩机超载将引起报警,以告知操作人员采取措施。

  时代互联作为服务器托管专家,我们有独立的机房,有专业的技术团队去维护机房,7*24小时有值班人员,专业团队7*24小时全时在线提供技术支持,以确保客户网站空间服务器安全放心。

  目前来说,国内主流的服务器,域名空间还是时代互联的产品,最近时代互联在开展域名,主机优惠活动,买主机送域名,免备案主机两年送一年!域名低至5元起!活动详情:www.now.cn